Pytania - Projekt żelbetowej kładki dla pieszych - kombinacja obciążeń

Pablo8989 - 2011-11-29, 18:15
Temat postu: Projekt żelbetowej kładki dla pieszych - kombinacja obciążeń
Witam projektuje żelbetową kładkę dla pieszych. Mam pytanie odnośnie współczynników obciążenia. Otóz projektując obiekt mostowy należy sprawdzić obiekt na 3 układy obciążeń (podstawowy, dodatkowy i wyjątkowy). Czy przy zbieraniu obciążeń w RM- WIN można to jakos rozgraniczyć ( przyjąć 3 różne wartości wspolczynnika obciazenia dla tego samego obciazenia np tlumu pieszych)? Czy musze obliczac wszystkie uklady osobno uwzgledniajac poszczegolne obciazenia i odpowiadajace im wspolczynniki?
Jawa - 2011-11-29, 19:44

Każdy przypadek obciążenia dodaj w osobnej grupie. Dla grup nadaj indywidualne współczynniki.
Pablo8989 - 2011-11-29, 20:10

No jest to jakas opcja tylko wtedy rozumiem ze w kombinatoryce musze ustawic relacje miedzy tymi obciazeniami "lub". Np mam grupe obciazen tlum pieszych i grupy A,B,C z roznych wspolczynnikami obciazen. To w kombinacjach ustawiam relacje A\B\C+... itd. Dobrze rozumiem?
Jawa - 2011-11-30, 09:37

Jeśli masz różne współczynniki to tworzenie grup obciążeń nie jest opcją ale właściwym sposobem postępowania.
Jeśli wszystkie grupy obciążeń występują zawsze to nie tworzysz kombinacji, po prostu włączasz wszystkie grupy i tyle.
Jednak obciążenie tłumem nie zalicza się do obciążeń stałych więc faktycznie musisz skorzystać z kombinacji.

W przykładzie grupy A oraz B występują zawsze.

Jeśli miałbyś taką sytuację:
Zawsze: A+B Ewentualnie: C/D

Oznacza to, że A i B występują zawsze a C i D mogą występować, jednak nie mogą występować razem ze sobą. Więc program przeliczy takie warianty:
1. A+B
2. A+B+C
3. A+B+D
i wybierze wariant najniekorzystniejszy.

Go¶æ - 2011-11-30, 11:50

Niestety nie zrozumiales mojego pytania. Chodzi mi o to ze np w kombinacji podstawowej wszystkie wspolczynniki obciazen nie beda takie same. Np dla obciazen ciezarem wlasnym 1,5 natomiast tlumem 1,3 i pozniej dla kombinacji dodatkowej 1,5 ciezar wlasny; 1,2 tlum. Wiec jak zauwazylem wspolczynniki obciazen dla danego ukladu kombinacji nie sa takie same wiec Twoj pomysl z pierwszego postu raczej jest bledny.