prety nr 55 i 54 (na zdj wygladają jak 66 i 64) to cięgna znane z problemu 1, pionowe słupu to słupy czterogałęziowe o zmiennym przekroju, kratownice z RO i HEBa na pas górny;
za bardzo nie wiem jak to dobrze zadac obc. temperaturÄ… zrobic,
rm-win prosi o podanie Tg i Td, co sie jako je podaje?
Temperaturę w zimie i lecie oraz wewnętrz budynku i rozbic na dwa przypadki? U mnie jest poki co jeden; temp, wew +20st i zew -24st, czy to dobrze? Trzeba zgodnie z normą uwzględniać scalanie? Jak to zrobic?
Obc. przykładamy tylko do pasów górnych kratownic, czy do słupów gałęziowych i cięgna też?
A może w ogóle nie musze przykładać obc. temp. skoro mam na dachu płytę wartswową, no ale dowiedziałem sie że musze. Dodam ze obiekt bedzie często otwierany co bedzie prowadziło do zmiany temp w zimie.
prety nr 55 i 54 (na zdj wygladają jak 66 i 64) to cięgna znane z problemu 1, pionowe słupu to słupy czterogałęziowe o zmiennym przekroju, kratownice z RO i HEBa na pas górny;
za bardzo nie wiem jak to dobrze zadac obc. temperaturÄ… zrobic,
rm-win prosi o podanie Tg i Td, co sie jako je podaje?
Temperaturę w zimie i lecie oraz wewnętrz budynku i rozbic na dwa przypadki? U mnie jest poki co jeden; temp, wew +20st i zew -24st, czy to dobrze? Trzeba zgodnie z normą uwzględniać scalanie? Jak to zrobic?
Obc. przykładamy tylko do pasów górnych kratownic, czy do słupów gałęziowych i cięgna też?
A może w ogóle nie musze przykładać obc. temp. skoro mam na dachu płytę wartswową, no ale dowiedziałem sie że musze. Dodam ze obiekt bedzie często otwierany co bedzie prowadziło do zmiany temp w zimie.
Z tego co zrozumiałem cały twój ustrój znajduje się wewnątrz pomieszczenia - skoro tak to zadane temperatury tg i td powinny być takie same. Możesz wpisać dwa przypadki obciążenia (wzajemnie wykluczające się) - gdy pomieszczenie jest zamknięte - tg=td=+20st, i gdy jest otwarte tg=td=-24st.
Temperatura w takim przypadku wpływa na wydłużenie / skrócenie pręta, ale nie powoduje zginania.
Arterius
Do³±czy³: 10 Sty 2009 Posty: 5 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2009-05-13, 20:28
Znaczy to wyglada tak ze na dźwigarze kratowym leży płatew i na płatwi płyta warstwowa.
Stąd, czy dla takiego czegos mam zadac dwa przypadki obciążenia:
1) tg= +27 (temp. lato) i td= +10 (temp scalania)
2) tg= -24 (temp. zima) i td= +10 (temp scalania)
Czy takie:
1) tg= +27 (temp. lato) i td= +27 (temp. lato)
2) tg= -24 (temp. zima) i td= -24 (temp. zima) ????
Jeśli cały dźwigar kratowy jest cały fizycznie w budynku (bo na nim ma być płatew, a na płatwi dopiero płyta warstwowa), to ja bym nie wprowadzał różnych temperatur w górnej i dolnej części pręta - bo cały pręt jest poddawany działaniu takiej samej temperatury (niezależnie czy drzwi są zamknięta, czy otwarte).
Czyli ja bym wprowadził dwa przypadki obciążenia temperatury jak pisałem poprzednio.
Wprowadzanie różnych temperatur na górze i dole pręta ma sens tylko wtedy, gdy faktycznie na dolną i górną część działają różne temperatury. Np. gdy jakiś pręt byłby elementem pokrycia dachowego - nie wiem - dajmy na to dwuteownik który pomiędzy pasami ma zamocowane całe pokrycie, łącznie z izolacją termiczną.